白癜风最佳治疗方法 http://m.39.net/pf/a_4302821.htmlGB/T-英文版能源互联网与分布式电源互动规范
提供更多标准英文版。
1范围
本文件规定了能源互联网与分布式电源互动的总体要求,明确了能源互联网与分布式电源在能量互动.信息互动,业务互动等方面的具体技术要求。
本文件适用于能源互联网与分布式电源的互动。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T电能质量瞭供电电压偏差
GB/T电能质量电压波动和闪变
GB/T继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T电能质量公用电网谐波
GB/T―电能质量三相电压不平衡
GB/T信息安全技术信息系统通用安全技术要求
GB/T信息安全技术﹑网络安全等级保护基本要求
GB/T﹑电能质量﹑公用电网间谐波
GB/T信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求
GB/T分布式电源并网运行控制规范
GB/T分布式电源并网技术要求
GB/T电力监控系统网络安全防护导则
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
能源互联网energyinternet;EI
以电能为核心,集成热、冷,燃气等能源,综合利用互联网等技术,深度融合能源系统与信息通信系统,协调多能源的生产,传输、分配、存储、转换、消费及交易,具备高效、清洁、低碳、安全特征的开放式能源互联网络。
[来源:GB/Z—,3.1.1]
3.2
分布式电源distributedresources
接入35kV及以下电压等级电网、位于用户附近、在35kV及以下电压等级以就地消纳为主的电源,包括同步发电机、异步发电机﹑变流器等类型的电源。
3.3
能源交易energytransaction
通过直接交换或媒介,在开放式交易平台上达成多能源生产、传输、分配、存储和转换的协议,实现多能源生产与消费的供需平衡。
[来源:GB/Z——,3.6.2]
4总体要求
4.1妳能源互联网与分布式电源的互动应满足能源互联网多能源生产,传输、分配,存储、转换,消费及交易的实时需求和高可靠性要求,并能满足为能源互联网各参与方提供优质服务的要求。
4.2能源互联网应构建满足其与分布式电源互动的多能源系统接入,多源信息集成、多元交易融合、多目标共存的合理开放机制和架构。
4.3应建立信息安全防护体系﹐在确保信息安全的前提下﹐满足多能源供需双方以及能源服务商的信息需求和交互,提供开放的信息资源服务。
4.4︰能源互联网与分布式电源的互动应综合考虑安全、经济、*策等多重因素﹐采取协调控制和优化运行等技术手段,维持系统的能量平衡和稳定的能源供应。
4.5︰能源互联网与分布式电源的互动应采用标准的通信协议,模型描述、服务接口等。
4.6与能源互联网互动的分布式电源,其并网运行应符合GB/T和GB/T中相关规定。
4.7能源互联网与分布式电源的互动包括能量互动、信息互动及业务互动,其互动架构见图1。
5能量互动
5.1一般要求
5.1.1分布式电源宜优先本地消纳,富余发电量可与能源互联网进行能量互动。5.1.2分布式电源宜按照一定的方式聚合成集群后再与能源互联网进行能量互动。
5.1.3分布式电源接入能源互联网前应由具有相应资质的单位或部门进行检测,并在检测前将检测方案报调度机构备案。
5.1.4︰接入能源互联网的分布式电源按照类型主要包括变流器型分布式电源、感应电机型分布式电源及同步电机型分布式电源。
5.1.5分布式电源应在并网点设置易于操作、可闭锁、具有明显开断点的开断设备,且不可在运行过程中随意改变并网开断设备的配置和参数。
5.2电能质量要求
5.2.1分布式电源接入公共连接点的谐波注入电流应符合GB/T中相关规定。5.2.2分布式电源接入后,所接入公共连接点的间谐波应符合GB/T中相关规定。5.2.3分布式电源接入后,所接入公共连接点的电压偏差应符合GB/T中相关规定。
5.2.4︰分布式电源接入后,所接入公共连接点的电压波动和闪变值应符合GB/T中相关规定。
5.2.5︰分布式电源接入后﹐所接入公共连接点的电压不平衡度应符合GB/T中相关规定。
5.3有功功率控制要求
5.3.1︰接入能源互联网的分布式电源应具有有功功率调节能力,输出功率偏差及功率变化率不应超过调度机构的给定值﹐并应能根据频率,调度机构指令等信号调节电源的有功功率输出。
5.3.2分布式电源参与能源互联网有功功率控制时,应根据系统的运行需求制定合适的功率分配策略。
5.3.3分布式电源参与能源互联网有功功率控制时,应确保各并网点电压符合GB/T中关于并网点电压波动偏差的相关规定。
5.4无功电压调节要求
5.4.1分布式电源参与能源互联网电压调节的方式可包括调节电源的无功功率、无功补偿设备投入量以及电源变压器的变比等。
5.4.2分布式电源在进行无功功率调节时,宜考虑分布式电源无功功率调节对线损、电压波动等方面的影响。
5.5异常响应要求
接入能源互联网的分布式电源﹐当接入点电压、频率发生异常时,应能按照GB/T规定的方式运行。
5.6接口要求
5.6.1︰分布式电源通过接口装置接入能源互联网的同期并网装置、接口关键装置的保护选择应符合GB/T中相关规定.
GB/T-英文版bzfyw.